热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
6.6 热工性能
6.6.1 基本功能
6.6.1.1 新风热回收效率
在新风热回收模式下,环控机热回收效率实测值不应小于额定值的95%,且应满足GB/T 21087-2020中表2的要求。
6.6.1.2 制冷量
在制冷模式及内循环制冷模式下,环控机制冷量实测值不应小于额定值的95%。
6.6.1.3 制冷消耗功率
在制冷模式及内循环制冷模式下,环控机制冷消耗功率实测值不应大于额定值的110%。
6.6.1.4 制热量
在制热模式及内循环制热模式下,环控机制热量实测值不应小于额定值的95%。
6.6.1.5 制热消耗功率
在制热模式及内循环制热模式下,环控机制热消耗功率实测值不应大于额定值的110%。
6.6.1.6 电热制热消耗功率
环控机电加热装置额定消耗功率不大于200W的,允差应为±10%;200W以上的,允差应为-10%~5%或20W,PTC热电元件制热消耗功率的下限不受此限。
6.6.1.7 最大运行制冷
6.6.1.7.1 在最大运行制冷期间,环控机各部件不应损坏,并应正常运行。
6.6.1.7.2 环控机在第1h连续运行期间,其压缩机电机过载保护器不应断开。
6.6.1.7.3 当环控机停机3min后,再启动连续运行1h,在启动运行的最初5min内允许压缩机电机过载保护器断开,其后不允许再次断开;在运行最初5min内压缩机电机过载保护器不自动复位时,在停机不超过30min内复位的,应连续运行1h。
6.6.1.7.4 对于手动复位的过载保护器,在最初5min内断开的,应在断开的10min内强行复位,并应能够再连续运行1h。
6.6.1.8 制冷低温运行
环控机启动10min后,再进行4h运行中,安全装置不应断开,内侧蒸发器的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的50%。
注1:为防冻结配置的自动控制压缩机启停的自动复位保护器不视为安全装置。
注2:蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时,可通过风量(风量下降不超过初始风量的25%)进行判断。
6.6.1.9 最大运行制热
6.6.1.9.1 在最大运行制热期间,环控机各部件不应损坏,并应正常运行。
6.6.1.9.2 环控机在第1h连续运行期间,压缩机电机过载保护器不应断开。
6.6.1.9.3 当环控机停机3min后,再启动连续运行1h,但在启动运行的最初5min内允许压缩机电机过载保护器断开,其后不允许再次断开;在运行最初5min内压缩机电机过载保护器不自动复位时,停机不超过30min内复位的,应连续运行1h。
6.6.1.9.4 对于手动复位的过载保护器,在最初5min内断开的,应在断开的10min内强行复位,并应能够再连续运行1h。
注:上述最大运行制热试验中,为防止室内热交换器过热而使压缩机电机启停的自动复位过载保护装置周期性动作,可视为环控机连续运行。
6.6.1.10 凝露
环控机室内机箱体外表面凝露不应滴下,室内送风不应带有水滴。
6.6.1.11 凝结水排除能力
在凝结水排除能力试验期间,环控机应具有排除冷凝水能力,且不应有凝结水从排水口以外处溢出或吹出。
6.6.1.12 自动除霜
在自动除霜运行期间,除霜所需总时间不应超过试验总时间的20%;室内侧的送风温度低于18℃的持续时间不应超过1min。环控机除霜结束后,室外换热器的霜层应融化无附着,融霜水应排除顺畅无冻结;如果需要,可以使用制造厂规定的热泵内辅助电加热装置制热。
6.6.1.13 能效系数
在标准规定的测试工况下,环控机能效系数实测值不应小于额定值的95%,并应符合表1要求。

6.6.2 选配功能
6.6.2.1 防冻
6.6.2.1.1 环控机自动启动防冻保护的室外环境温度不应高于-3℃,热交换芯体在环境温度-15℃、额定新风量条件下连续运行12h,不应结冰。
6.6.2.1.2 如使用辅助电加热作为防冻装置,电加热功率不应超过名义值的110%。
6.6.2.2 再热除湿量
6.6.2.2.1 环控机再热除湿量实测值不应小于额定值的95%。
6.6.2.2.2 环控机再热除湿模式下送风温度不应低于22℃。
目录
上节
下节
- 上一节:6.5 空气动力性能
- 下一节:6.7 净化性能