有色金属工程设计防火规范 GB50630-2010
10.3 电缆及其敷设
10.3.1 主电缆隧(廊)道内空间尺寸,应满足人员的检修、维护和事故状态下施救的要求。当电缆隧(廊)道两侧设有支架时,支架间通道的净宽不宜小于0.9m;当一侧设有支架时,通道的净宽不宜小于0.8m;隧(廊)道的净高不宜小于1.9m。
10.3.2 电缆隧(廊)道与其他沟道交叉时,其局部段的净空高度不得小于1.4m。
10.3.3 电缆夹层、电缆隧(廊)道应做好通风设计,宜采取自然通风;当敷设电缆数量较多且有较多电缆缆芯的工作温度达到70℃以上、或因其他因素导致环境温度显著升高时,应设置机械通风设施;长距离的隧(廊)道,宜分区段设置相互独立的通风系统,并应符合本规范第8.3节的有关规定;地面以上建筑物电缆夹层宜在外墙上设置通风设施,并应在火灾发生时能自动关闭。
10.3.4 电缆隧(廊)道每隔70.0m~100.0m应设置一道防火墙和防火门进行防火分隔;当电缆隧(廊)道内设置自动灭火系统时,防火分隔的间隔长度不应大于180.0m。
10.3.5 电缆隧(廊)道内应设排水设施,并应采取防渗水、防渗油和防倒灌的措施。
10.3.6 在电缆隧(廊)道或电缆沟内,严禁穿越和敷设可燃、助燃气(液)体管道。
10.3.7 电气室、电缆夹层内,不应敷设和安装可燃液(气)或其他可能引起火灾的管道和设备,且不宜敷设与本室(层)无关的热力管道。
10.3.8 电缆的选择、敷设和电缆隧(廊)道、电缆沟等的设计,应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。
10.3.9 对带有重要负荷的10kV及以上的变(配)电所,其两回路及以上的主电源回路电缆不宜在同一条电缆隧(廊)道内敷设。当难以满足要求时,应分别在隧(廊)道两侧的电缆架上敷设;对于只有单侧电缆架的隧(廊)道,不同回路的主电源电缆应分层敷设,并应采取下列的一种或多种组合:涂防火涂料、加防火隔板、加装防火槽盒或阻燃包带等,对主电源回路电缆实施防护。
10.3.10 电缆明敷且无自动灭火设施保护时,电缆中间接头两侧2.0~3.0m的区段及与其并行敷设的其它电缆在此范围内,均应采取涂防火涂料或包防火包带等防火措施。
10.3.11 架空敷设的电缆与热力管道的间距,应符合表10.3.11的规定;当不能满足要求时,应采取有效的防火隔热措施。
1 电气管线的敷设应避开炉口、出渣口和热风管等高温部位;
2 穿越或邻近高温辐射区的电缆,应选用耐高温电缆并应采取隔热措施,必要时,应采取防止金属熔体高温及渣液喷溅的措施;
3 下列场所或部位不宜敷设电缆,如确需敷设时,应选用耐高温电缆并应有隔热保护措施:
1)加热炉和冶炼炉本体、包子房、热风炉的地下;
2)熔炼车间的浇铸区地下;
3)金属熔液罐和渣罐车运行线的下方;
4)冶炼炉、余热锅炉炉顶等高温场所;
5)供热锅炉房的炉体及其炉顶栏杆区段;
6)高温及热力管线的上方等。
4 存放热锭、坯极板、浇铸包及铸锭缓冷区的场所附近不宜设置电缆沟;必须设置时,电缆应穿钢管埋设并采取相应的隔热措施;
5 金属熔液罐车和渣罐车采用软电缆供电时,应装设拉紧装置,并应有防止喷溅及隔热防护措施;
6 熔炼炉(含电弧炉、矿热炉等)的短网母线在穿越钢筋混凝土墙时,短网周围的墙体和穿墙隔板应采用非导磁性材料;
7 电炉的水冷母线(电缆)应远离磁性钢梁,或采取水冷母线(电缆)传输路径的断面周围金属构件不构成磁性回路的措施;
8 热轧车间横穿冲渣沟的电缆管线,应敷设在沟的过梁内或采用穿钢管外加隔热保护层敷设。
10.3.13 矿山井下电缆的选择和敷设除应符合现行国家标准《矿山电力设计规范》GB 50070和《金属非金属矿山安全规程》GB 16423的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 在有竹、木材质支护的进风竖井井筒中必须敷设电缆时,应采用耐火电缆;
2 禁止在生产运行期内的溜井中敷设电缆;
3 地面引至井下变电所不同回路的电源电缆线路,其电缆间距不应小于0.3m,在竖井中不应敷设在同一层电缆架上;
4 竖井井筒中的电缆不应有中间接头;
5 巷道个别地段的地面必须敷设电缆时,应穿钢管、加扣角(槽)钢或用其他刚性不燃体做固定覆盖保护。
表10.3.11 架空敷设的电缆与热力管道的净间距(m)

10.3.12 车间的高温特殊区段或部位,其电缆选择和敷设应符合下列规定:
10.3.1~10.3.3 有色冶金工程的电缆敷设方式种类繁多,主要有直埋、明设、暗敷(墙内与埋地)、电缆沟内敷设、电缆隧(廊)道内敷设、沿电缆桥架敷设、架空敷设、在电缆夹层或电缆室内敷设等,本节规定了与防火设计有关的电缆敷设要求。
主电缆隧(廊)道是指由“总变(配)电所”【或区域变(配)电所】至各主要车间的主干隧(廊)道,一般它有多条分支引至有关车间。主电缆隧(廊)道一般较长,有的可达数百米以上。由于廊道内电缆数量较多,电缆运行中会产生热量,例行检查和运行维护人员也要经常进出,特别是在事故状态下,会有多人进入处理事故,因此对廊道内人员的最小活动空间和通风均有要求,以便于电缆隧(廊)道适时降温,延长电缆的使用寿命,也便于常规检查和事故处理。
10.3.4 本条规定了电缆隧(廊)道防火分区的划分方法。分区长度可根据电缆隧(廊)道的重要程度、复杂程度、敷设电缆的特性和数量等确定,一般在70.0m~100.0m之间。各防火分区之间采用防火墙加常开式防火门分隔,防火门在发生火灾时可自行关闭。防火墙上的电缆孔洞口,宜采用软质防火封堵材料,便于更换或增添电缆时不致损伤电缆。具体实施方法见本规范第6.2节和国家建筑标准图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105的有关要求。对于设置自动灭火系统的电缆隧(廊)道,其防火分区的长度可增大一倍,但不应超过180.0m。
10.3.5 电缆隧(廊)道、电缆夹层、电气地下室等电气空间,如果其墙面和地面出现渗水、漏水的现象,并形成积水,不仅会给经常性的维护工作带来诸多麻烦和不安全,而且在雨季,电缆长时间受到水的浸泡,其绝缘会遭到破坏,尤其当遇有含侵蚀性的地下水时,其遭受的破坏更为严重。因此,对于这类电气防护空间,均应根据地下水位情况对其墙面和地面做必要的防水处理,并设置排水坑,一旦出现局部渗漏时,也可设法及时将水排除,以避免事故的发生。
10.3.6 从企业现状调查中发现,个别企业为了节省工程量,确有在电缆沟内同时敷设可燃油(气)管道的案例,这是非常危险的!一旦可燃油(气)管道发生泄漏并在沟(道)内聚集,电缆再发生绝缘损坏短路打火,极易引起火灾和爆炸,后果不堪设想,故工程设计必须明确禁止!
10.3.7 电气室、地下电缆室、电缆夹层内,一般均敷设有大量电力和控制、信号和信息电缆,它们在运行中将产生热量。如果热力管道敷设其中温度更加升高,不利于电缆的安全运行,甚至会加速电缆绝缘老化,容易引起火灾。故不宜在上述空间内敷设热力管道,更不应将可燃液(气)或其他可燃管道和非电气设备布置在上述空间内。
10.3.9 工业企业中的系统控制电源、消防电源等,需两路电源供电的属重要负荷回路,它们对于工艺系统的安全运行与自动控制、消防系统的可靠运行至关重要。本条之规定意在保证两路供电电源在火灾等恶劣事故状态下,至少保证一路供电回路能继续工作。
10.3.10 本条依据现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定制定。
10.3.10 本条依据现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定制定。
10.3.12 由电缆故障引起的火灾在有色企业中时有发生,有时可能导致重大损失。电气专业应严格执行防火设计相关专业规范,同时又必须结合冶金企业的特点和工况实际,对高温、热辐射、高压、腐蚀、粉尘、潮湿等环境场所,其电气设备选择、安装和线路敷设等,应采取避让或必要的保护措施,以免电气管线遭受外机械或高温、腐蚀等损伤而导致电气绝缘破坏,引发火灾,因此给予规定是非常必要的。
6、7款的规定是为防止短网、水冷电缆周围的金属墙体、隔板和结构件因电磁场效应而产生涡流,使金属导磁体或构件累计发热,成为火灾隐患。
此外,应防止明火、焊渣、高温金属及废渣溶液的喷溅窜入电缆沟(槽)内。
10.3.13 矿井电缆选择和敷设时按以下要求:
2款是为确保电缆线路的安全运行、避免其被矿石砸坏绝缘层引起短路而引发火灾,故作出“禁止在生产运行期内的溜井中敷设电缆”之规定。当该溜井已经完成其“生产运行期”的任务,采矿工艺已将其作为废弃溜井处理、且其地质岩石条件比较稳定,电气线路在该废弃的溜井中敷设电缆的方案合理时,则不受此款限制。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 变(配)电系统
- 下一节:10.4 防雷和防静电