建筑用通风百叶窗技术要求 GB/T39968-2021
返 回
变小
变大
底 色

B.1 测试装置

B.1.1 装置构成
B.1.1.1 测试装置应由沙喷射段、气动测量段、入口锥或其他气流测量站、防沙屏障、机械通风段、防沙百叶窗、集沙槽、沙喷射器、风机构成,见图B.1。
B.1.1.2 测试装置应能产生通过防沙百叶窗的空气流动,测试通风量从0.5m3/s到3.5m3/s,能模拟风沙并测量压力损失。
B.1.2 沙喷射器设备
B.1.2.1 沙喷射器设备由风机、注射管、大漏斗,给料漏斗、分散管和分流板组成,见图B.2和图B.3。
B.1.2.2 在测试中,沙喷射器的出口,安置在沙喷射段导管的顶部,距离测试的防沙百叶窗1.5m。沙喷射器的风机应能在分散管中产生从20m/s到25m/s的流速。大漏斗应能装至少2kg的沙粒,并直接放置在给料漏斗处。送沙的给料漏斗应垂直放置,并穿透分散管约1mm。给料漏斗处锥管夹角应在30°至45°之间。检测前应校准给料漏斗所需的进料速度。

B.1.3 气流测量设备
B.1.3.1 气流测量设备包括面板、防沙屏、充气室、入口锥或其他气流测量站、通风设备和压力测量点,见图B.4。
B.1.3.2 气流流速应在位于排出段末端的入口锥或类似装置处测量。支撑在箱体内的3个金属丝网或穿孔板作为防沙屏障,间距为50mm,沿气流流向上的通风面积百分比依次为60%,50%和45%。面板A处气流流速最大值不应大于平均值的1.25倍,且不应大于2.5m/s。
B.1.3.3 测量经过防沙百叶窗的压力损失,测量点可位于防沙百叶窗后100mm处,靠近气流测量端一侧。离百叶窗2m内应无障碍物。

 
 