7.3 性能检测

7.3.1 百叶窗通风性能试验应按GB/T 39969的规定进行。
7.3.2 百叶窗静态防雨性能试验应按GB/T 39969的规定进行。
7.3.3 百叶窗动态防雨性能试验应按GB/T 39969的规定进行。
7.3.4 百叶窗防沙性能试验应按本标准附录B的规定进行。
7.3.5 百叶窗声学性能试验应按GB/T 19889.3的规定进行。
7.3.6 百叶窗抗风压性能试验应按JG/T 239的规定进行。
7.3.7 百叶窗抗风携碎物冲击性能试验应按GB/T 29738的规定执行。冲击物为木块,木块断面高度为38mm±1mm,宽度为89mm±1mm,长度为2.42m±0.05m,质量为4.1kg±0.1kg。木块冲击速度应符合表8的规定。冲击部位如图7所示。试验后,不应发生下列现象:
    a)百叶窗叶片未发生损坏或有损坏但未形成穿透性开孔;
    b)百叶窗叶片未与窗框发生脱离。

7.3.8 百叶窗耐软重物体撞击性能试验应按GB/T 14155的规定进行。
7.3.9 活动百叶窗和组合式百叶窗的机械耐久性能试验可按照JG/T241的规定进行。