建筑用通风百叶窗技术要求 GB/T39968-2021
5.1 材料
5.1.1 百叶窗用材料宜采用热挤压铝合金型材、冷成型铝板、钢、玻璃、木、塑料等。
5.1.2 铝合金型材应符合GB/T 5237(所有部分)的规定。
5.1.3 铝板材牌号宜采用3xxx或5xxx系列,铝板力学性能应符合GB/T 3880(所有部分)的规定,表面处理应符合GB/T 23443的规定。
5.1.4 钢板宜采用热轧镀锌钢板、冷轧镀锌钢板和彩色涂层钢板。热轧镀锌钢板应符合GB/T 3274的规定;冷轧镀锌钢板应符合GB/T13237的规定。彩色涂层钢板应符合GB/T 12754的规定。
5.1.5 玻璃应采用安全玻璃。钢化玻璃应符合GB 15763.2的要求,宜采用符合GB 15763.4规定的均质钢化玻璃或采用超白玻钢化玻璃;半钢化玻璃应符合GB/T 17841的要求;夹层玻璃应满足GB 15763.3的要求;钢化玻璃和半钢化玻璃边缘应采用抛光、精磨边处理。
5.1.6 木材质量应符合GB/T34742的规定。木材应做防腐处理。
5.1.7 塑料PVC-U型材应符合GB/T 8814的规定;塑料PVC-U彩色型材还应符合JG/T 263的规定。
5.1.8 硅酮密封胶应符合GB/T 14683的规定,聚氨酯密封胶应符合JC/T482的规定。密封胶条应符合GB/T 24498的规定;复合密封胶条应符合JG/T 386的规定。
5.1.9 防虫网和防鸟网宜采用金属丝网,材料应耐腐蚀、耐老化。
5.1.10 铝叶片厚度不应小于1.2mm。单片玻璃厚度不应小于6mm,组成夹层玻璃的单片玻璃厚度不应小于4mm。其他材料的叶片厚度应满足设计要求。