建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
附录C 门窗静载检测
C.0.1 门窗静载检测装置应包括支撑架、施加推力或施加拉力荷载装置、位移检测百分表等。
C.0.2 支撑架应牢固可靠,安装施加推力或施加拉力的支撑杆应有足够的刚度,受力变形不得影响检测结果。
C.0.3 门窗静载检测可采取施加推力或施加拉力的方式。
C.0.4 门窗静载检测可采取1/2高度单排加载、1/3高度双排加载或多排加载的方式;宽度大于高度的门窗可采取1/3宽度双行加载或多行加载的方式。可在加载位置和距加载门窗框端点10mm处安装位移检测百分表。
C.0.5 门窗静载检测应按下列步骤进行:
1 用分度值1mm的钢卷尺检测门窗外边框之间的宽度、高度和内框长度、位置,确定门窗加载的方式和位置;
2 安装门窗静载检测支撑架和加荷载装置;
3 荷载应分级施加,每级荷载施加的时间间隔可为5min~10min,检测并记录每级荷载相应的位移,施加荷载的最大值不应小于该门窗承受风荷载设计值等效加载部位的力值;
4 在加载过程中出现超过允许挠度的位移时,可停止检测,卸除荷载;
5 达到预期荷载时,应保持10min以上再检测位移,然后卸除荷载;
6 卸荷10min后,应再次检测位移。
C.0.6 对静载检测结果的分析应符合下列规定:
1 当连接固定处出现沿加载方向的位移时,应判定连接固定存在质量问题;
2 应检测的门窗位移减去距加载门窗框端点10mm处位移作为门窗的静载变形,并可根据变形计算或换算成法线挠度;
3 当法线挠度大于允许挠度时,应判定门窗抗风压能力不符合要求;
4 当法线挠度小于允许挠度时,尚应对卸荷后的残余变形进行分析,当残余法线挠度大于1mm时,应判定门窗抗风压能力不符合要求。
条文说明
C.0.3 有开启扇的外窗可在开启扇边的中框上施加拉力静载检测,没有开启扇的外窗可在中框上施加推力静载检测。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录B 外门窗现场淋水检测
- 下一节:附录D 门窗现场撞击性能检测