建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.2 门窗及型材

4.2.1 门窗及型材的进场检验应包括外观检查、规格和尺寸检验等。
4.2.2 木门窗及型材的外观检查应包括下列内容:
    1 表面完整性、洁净度、色泽一致性、刨痕、锤印状况等;
    2 木材的品种、材质等级和框扇的线型。
4.2.3 金属门窗及型材的外观检查应包括下列内容:
    1 表面洁净度、平整度、光滑度、色泽一致性、锈蚀状况等;
    2 漆膜和保护层完整状况,大面划痕、碰伤状况;
    3 品种和类型。
4.2.4 塑料门窗及型材的外观检查应包括下列内容:
    1 表面洁净度、平整度、光滑状况;
    2 大面划痕、碰伤状况;
    3 品种和类型。
4.2.5 门窗规格和尺寸的检验内容和检验方法宜按表4.2.5的规定进行。
表4.2.5 门窗规格和尺寸的检验内容和检验方法

续表 4.2.5
4.2.6 门窗的规格和尺寸的检测结果应符合设计和国家现行有关产品标准的规定。
4.2.7 隔热铝合金型材的抗剪强度和横向抗拉强度应采取见证取样检测,检测样品可在做完物理性能检验的门窗上截取,且检测应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》GB 5237.6的规定。
4.2.8 含人造木板的木门窗产品的甲醛释放量应采取见证取样检测,并应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584相应的规定。

条文说明
4.2.2~4.2.5 门窗指已经加工成型的除玻璃和配件以外的门窗框架、面板,门窗型材外观检查项目与现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001需要检验评价的项目相同。
4.2.6 门窗的规格、尺寸的检测结果与设计和相应产品标准的要求对比。
4.2.7 隔热铝合金型材是保温节能的重要材料,其抗剪强度和横向抗拉强度按已有的现行国家标准《铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材》GB 5237.6-2004规定的方法进行检测。
4.2.8 甲醛是世界卫生组织确定的致癌物,人造木板中有可能含有超标的甲醛,有必要对含人造木板的木门窗甲醛释放量进行检测,已有的现行国家标准《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001规定了甲醛释放量检测方法。