建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
10.1 安全防护
10.1.1 工程施工应实行安全技术交底制度,交底范围应覆盖全体项目人员。
10.1.2 工程建设中应做好已完工设备的防护工作。
10.1.3 移动通信设备不应设置在穿墙孔洞、空调下方等可能出现渗漏的位置。
10.1.4 移动通信机房的门洞、线缆进出口及墙洞应做防漏封堵,线缆进入机房前应有防水弯。
10.1.5 支承设施的位置应便于施工和维护。