建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
返 回
变小
变大
底 色

7.3 室外通信管道

7.3.1 建筑物地下通信管道总容量应根据管孔类型、线缆敷设方式及线缆远期容量需求确定。
7.3.2 地下通信管道管孔容量不应少于4孔,管孔外径不应小于110mm。
7.3.3 利用室外公共设施作为移动通信基础设施时,应采用管道或槽盒与移动通信机房相连。管道管孔容量不应少于2孔,管孔外径不应小于100mm;槽盒数量宜为2根,槽盒宽度不应小于100mm,槽盒高度不应小于50mm。
7.3.4 同一地块内无地下室连通的建筑物之间应设置通信管道。通信管道管孔容量不应少于2孔,管孔外径不应小于100mm。
条文说明
7.3.3 室外通信管道敷设的线缆主要为主干光缆及部分高压直流电缆、220V交流电缆,选用不小于2+2的管孔组合,可以满足走线空间需求。室外通信管道的具体要求可参考现行国家标准《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373中的相关规定。