建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
4.3 信源设备机房
4.3.1 信源设备机房宜单独设置。
4.3.2 信源设备机房宜设置在地下室的非底层或地上建筑的首层,宜靠近信号覆盖区域中心位置的弱电间(井)设置。
4.3.3 信源设备机房的面积、数量应根据建筑物规模确定。信源设备机房的净面积不宜小于15㎡,净宽度不宜小于3m。
条文说明
4.3.1 信源设备机房的防干扰要求较高,宜尽量设置在独立的空间。无实施条件时,可与其他专业通信机房合设,但机房环境需能满足信源设备机房的要求。
4.3.2 信源设备机房内的设备用于覆盖建筑物内部空间。为均匀分布移动通信信号、减少线缆长度带来的信号损耗,机房尽量设置于信号覆盖区域中心位置,且与走线的弱电间(井)相近。
4.3.3 信源设备机房内安装的机柜尺寸主要为600mm(长)x600mm(宽)x2200mm(高),机房面积要能满足多家电信业务经营者的建设需求,通信业务发达的地区可适当提高对机房的面积要求,机房设备布局示意图见图2。
目录
上节
下节
条文说明