建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
4.1 一般规定
4.1.1 移动通信机房位置应根据移动通信基础设施建设需求确定,并应符合下列规定:
1 移动通信机房应远离强震动源、噪声源及电磁干扰场所,不宜与变配电室贴邻布置。
2 移动通信机房不应设置在易产生积水房间的正下方或贴邻设置。
3 移动通信机房不应设置在多层地下室的最底层,且不宜设在地下人防区域。设置在地下室时应采取防水淹措施。
4 移动通信机房的设置位置应便于设备搬运。
5 移动通信机房内不应有与移动通信工程无关的管道。
4.1.2 移动通信机房的平面形状宜采用矩形,面积应根据需求确定,净高不应小于2.8m。
4.1.3 移动通信机房的楼面均布活荷载标准值不应小于6kN/㎡。机房墙体应满足单点不小于50.0kg设备壁挂安装荷载的要求。
4.1.4 移动通信机房应在便于线缆进出施工的位置设置馈线洞,馈线洞面积不宜小于0.15㎡,馈线洞下沿距离机房地面高度不宜小于2.4m。
4.1.5 移动通信机房除远端设备间与弱电间(井)合建外,门洞宽度和高度不应小于1.0mx2.1m。
4.1.6 移动通信机房除机房门洞、馈线洞、空调洞及线缆孔洞外,墙体不应开设其他门窗孔洞。
4.1.7 移动通信机房的孔洞下沿应内高外低,孔洞下沿应向外倾斜5°~10°。
4.1.8 移动通信机房独立设置时,机房门应采用不低于乙级的防火门,并应向疏散方向开启。
4.1.9 移动通信机房应预留独立空调的室外机位置。
4.1.10 移动通信机房内部不应做装饰性装修,地面、墙面及顶棚的面层应采用不燃或难燃、耐久、不起尘及环保的材料。
4.1.11 移动通信机房内不应接入水喷淋灭火系统。
4.1.12 移动通信机房应设置防雷与接地装置。
条文说明
4.1.2 移动通信网络设备主要为柜式或在机柜内安装,机柜为长方体,平面形状采用矩形的机房便于设备布置,机房面积需要根据通信业务容量确定。机柜高度上限为2.2m,机房内布置的走线架高度为2.4m及以上,因此要求机房内净高不应小于2.8m。
4.1.3 移动通信机房内需要安装蓄电池组等重型设备,楼面活荷载按照现行行业标准《通信建筑工程设计规范》YD5003中的楼面活荷载要求,在建筑物设计过程中根据机房设备的具体布局进行详细核算。机房内存在壁挂设备的需求,根据目前壁挂设备的主要重量,机房墙体应满足单点不小于50.0kg设备壁挂安装荷载的要求。

4.1.4 馈线洞是机房内外部穿线的通道,从规范、美观、施工便利的角度来说,可考虑采用矩形孔洞。机房内走线架距离地面高度通常为2.4m及以上,为尽量保证机房内线缆敷设在同一水平面上,要求馈线洞下沿距离地面高度不宜小于2.4m。
4.1.6 移动通信机房需要保证温度、湿度、洁净度及防干扰,墙体不应开设其他门窗孔洞。
4.1.7 为防止外部环境中的水分沿进出线缆进入移动通信机房,所有孔洞下沿机房内侧要高于机房外侧,可按图1中的做法。

图1 机房孔洞开孔示意图
注:不设封洞板时应用防火材料封堵间隙。
4.1.9 移动通信机房内用电设备密集,24h连续工作,设备运行过程中会产生一定热量,通信业务容量越大,热量相对越多。为调节机房内的温、湿度,保证设备正常运行,延长设备使用寿命,机房内需要安装空调。建筑物中央空调可能存在停机检修或温、湿度不符合移动通信机房要求的情况,所以需安装可独立控制的分体空调,空调宜选用380V三相交流电供电。空调室外机会排放热量和噪声,需要注意对周围环境的影响,避免纠纷。
4.1.10 移动通信机房的装修可参考现行行业标准《通信局(站)机房环境条件要求与检测方法》YD/T 1821中的相关规定。
4.1.11 移动通信机房内的电子设备均要求防水,因此不应采用水喷淋灭火系统。
目录
上节
下节
条文说明