杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)
返 回
变小
变大
底 色

5.3 消防设施

5.3.1 布景内的消火栓或轻便消防水龙不应被隐蔽遮挡且应方便取用。消火栓箱门不宜采用玻璃材质,应设置明显发光标识。
5.3.2 场所的每个主题单元的布景空间内和运营管理或监控室应按严重危险级配置灭火器。布景空间内的灭火器不应被隐蔽遮挡且应设置明显发光标识,方便取用。
5.3.3 当同一主题单元有多个布景空间时,每个布景空间均应设置消防应急照明和灯光疏散指示标志。疏散走道及转角处距地面1.00m 以下的墙面或地面上应设置灯光疏散指示标志;灯光疏散指示标志的间距不应大于10m,当场所因游戏情节需要设置多个厅室、嵌套分隔或设有限制游戏人员活动路径的装置时,灯光疏散指示标志的间距不应大于5m,在走道转角区不应大于1.00m。
    【条文解析】实景剧本娱乐经营场所属于人员密集场所,布景和道具采用可燃物较多,疏散线路与游戏路径不一致,玩家对场地不熟悉,部分布景空间内存在嵌套情况,因此提高区域内灯光疏散指示标志布置的要求。
5.3.4 当主题单元内疏散指示标志灯具常亮影响游戏效果时,可采取平时不点亮仅应急点亮的方式。主题单元内疏散指示灯具平时不常亮的区域,应急照明的地面最低水平照度不应低于5.01x。
    【条文解析】实景剧本娱乐经营场所属于人员密集场所,布景和道具采用可燃物较多,疏散线路与游戏路径不一致,玩家对场地不熟悉,较多布景空间内存在非消防时为营造氛围,存在疏散指示灯平时不点亮的情况,因此提高区域内疏散照明的地面最低水平照度要求。
5.3.5 火灾确认后,应急照明应能手动/自动控制系统的应急启动。场所内经常有人值班的区域应设置控制系统的手动启动按钮,不少于1处。
5.3.6 明显部位应设置用于直接启动本区域火灾声警报器的手动火灾报警按钮。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475