杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 实景剧本娱乐经营场所内有较多复杂布景及道具,依据本导则第3章综合判断场所火灾风险概况为B3,场所火灾风险类别为二类。
5.1.2 实景剧本娱乐经营场所应满足本导则第3.3.2条二类火灾风险商业娱乐新业态场所的消防设计相关要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475