青海省电化学储能电站消防设施要求 DB63/T2286-2024
7.4 消防救援站智能化应用
7.4.1 针对电化学储能电站使用的消防站车辆宜配备智能化物联系统,能够对车辆实时定位和行车画面进行监控,便于消防灭火救援远程指挥。
7.4.2 电化学储能电站宜按照消防安全重点管理单位要求,定期对储能电站进行熟悉演练,并形成对应记录报告。宜采用数字化系统规范该行为,对熟悉、演练过程进行标准化打分记录。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 消防安全教育培训
- 下一节:7.5 储能电池热失控与火灾应急处置