青海省电化学储能电站消防设施要求 DB63/T2286-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.7 消防通道

5.7.1 电化学储能电站站内应至少设置一个供消防车进出的出入口。
5.7.2 电化学储能电站应设置消防车道,尽头式消防车道应设置回车道或回车场。消防车道的设置应符合GB 55037及GB 50016的规定。