陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
6.2 电气主接线
6.2.1 应根据电站的规划容量、电压等级、线路和变压器连接元件总数、储能系统设备特性等要求确定,并应满足供电可靠、运行灵活、节约投资和便于过渡或扩建等要求。
6.2.2 高压侧接线形式宜选用单母线、单母线分段等接线形式。当电站经双回路接入系统时,宜采用单母线分段接线。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 并网要求
- 下一节:6.3 电气设备选择