液化石油气瓶阀 GB7512-2023
返 回
变小
变大
底 色

7.11 耐用性试验

7.11.1 瓶阀的耐用试验
    将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,然后将试验装置安装在耐用试验机上,以8次/min~15次/min的速率做全行程启闭,其启闭力矩不大于5N·m,在进行30000次全行程启闭后,再按7.8的规定进行气密性试验。
7.11.2 自闭装置耐用性试验
    将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力。然后将试验装置安装在耐用试验机上,并使瓶阀的出气口对准耐用试验机上的气缸活塞顶杆(见图4)。试验时,开启电磁阀,通过气缸内的气源推动活塞顶杆,由活塞顶杆顶开自闭装置,使自闭装置开启,此时瓶阀的出气口应有气体输出。当活塞顶杆复位时自闭装置自动关闭,此时瓶阀的出气口应无气体输出。自闭装置如此往复进行2000次的启闭后,再按7.8.2和7.8.3的规定进行气密性试验。
    标引序号说明:
    1——被测瓶阀;
    2——活塞顶杆;
    3——气缸;
    4——气源;
    5——电磁阀;
    6——试验装置。
图4 自闭装置耐用性试验方法示意图
 