液化石油气瓶阀 GB7512-2023
返 回
变小
变大
底 色

7.3 非金属密封件材料性能试验

7.3.1 橡胶密封圈性能试验
7.3.1.1 耐老化试验
    将3个橡胶密封圈放置在温度为100℃±2℃的试验装置中72h,然后取出,目测其变化。
7.3.1.2 耐低温试验
    将3个橡胶密封圈放置在温度为-40℃±1℃的试验装置中24h,然后取出,将其套在直径为“O”形橡胶密封圈内径1.2倍的钢制芯棒上,目测其变化。
7.3.1.3 介质相容性试验
7.3.1.3.1 体积变化
    本试验用正戊烷溶液,并且在23℃±2℃的温度下进行。每次试验用3只样品。每只样品应放在小直径的线环上,其容积的确定是通过先在空气中称(M1),再在水中称(M2)。然后将样品擦干放在测试液中。72h后从液体中逐一取出样品并立即擦干,放在同一线环上在空气中称(M3),此质量应在离开液体30s之内称量。之后立即确定最后在水中的质量(M4),在获取水中质量(M2和M4)之前,每只样品应浸在乙醇中,然后浸在水中。体积变化(ΔV)按式(1)计算,所得结果应为3只样品的平均值。
7.3.1.3.2 质量变化
    此试验与体积变化试验用同一组试样,并同时进行。样品在浸入测试液前,每只在空气中放在秤盘上称,精确度达到毫克(M1)。浸72h以后,体积变化计算所要求的质量确定以后,样品应在温度为23℃±2℃的空气中调整至少72h达到恒定的质量。然后样品在空气中称(M2'),质量损失(ΔM)按式(2)计算,所得结果应为所测3只样品的平均值。
7.3.2 非橡胶密封件耐低温性试验
    将6个非橡胶密封件放置在温度为-40℃±1℃的试验装置中24h,然后取出,目测其变化。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475