液化石油气瓶阀 GB7512-2023
返 回
变小
变大
底 色

7.1 试验通则

7.1.1 试验环境
    除了特别要求,所有试验在室温15℃~30℃下进行。试验室内应通风良好,并防震、防湿、防腐蚀。
7.1.2 试验介质
    除了耐压试验介质为清洁水,其他试验用介质均为纯净的干燥空气或氮气。
7.1.3 试验用压力表
    试验用压力表的精度应不低于1.6级,压力表的量程应为测试压力的1.5倍~2倍。