液化石油气瓶阀 GB7512-2023
返 回
变小
变大
底 色

6.3 性能要求

6.3.1 启闭性
    在公称工作压力下,瓶阀的启闭力矩应不大于5N·m,全行程开启或关闭瓶阀时均不应出现卡阻和泄漏现象。
6.3.2 气密性
    在下列条件及状态下,瓶阀的泄漏量应不大于15cm³/h,或采用浸水法检验时浸入水中静止1min无气泡产生。
    a)在公称工作压力下,关闭和任意开启状态。
    b)在0.05 MPa压力下,任意开启状态。
6.3.3 耐振性
    在公称工作压力下,瓶阀应能承受振幅为2mm,频率为33.3 Hz,沿任一方向振动30min,瓶阀上各螺纹连接处不应松动,并符合6.3.2的规定。
6.3.4 耐温性
    在公称工作压力下,瓶阀在-40℃~+60℃的温度范围内应符合6.3.2的规定。
6.3.5 耐用性
6.3.5.1 瓶阀的耐用性
    在公称工作压力下,瓶阀全行程启闭30000次,应无异常现象并符合6.3.2的规定。
6.3.5.2 自闭装置耐用性
    在公称工作压力下,自闭装置启闭2000次,应无异常现象并符合6.3.2的规定。
6.3.6 阀体耐压性
    在5倍公称工作压力下,阀体应无渗漏和可见变形。
6.3.7 阀体耐应力腐蚀性
    阀体在温度为25℃±1℃,时间为4h的氨水容器箱内进行氨薰试验,应无可见裂纹。
6.3.8 安装力矩
    瓶阀安装允许承受的力矩按表4的规定,瓶阀安装后应无可见的变形和损坏,并符合6.3.2的规定。
6.3.9 手轮耐火性
    瓶阀的手轮在温度为800℃~1000℃的火焰中燃烧1min,应仍能手动关闭瓶阀。