国家电气设备安全技术规范 GB19517-2023
6.1 环境适应性
环境适应性要求包括但不限于以下方面。
a)周围空气温度
环境最高温度:周围空气温度上限为+40℃,且其24h内的平均气温不超过+35℃;
环境最低温度:周围空气温度下限为-5℃。
b)海拔
高度:不高于2000m。
c)湿度
安装地点在最高温度为+40℃时,相对湿度不得超过50%;在较低温度下允许有较高相对湿度,最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况应采取措施。
d)污染等级
污染等级3:有导电性污染,即偶然由于凝露造成短暂的导电性;
污染等级2:一般情况下只有非导电性污染,但要考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。
目录
上节
下节