【已作废】灭火器维修与报废规程 GA95-2007
9.3 维修能力检验
9.3.1 维修能力检验由消防产品监督部门组织抽样、法定检验机构进行检验。
9.3.2 有下列情况之一时,应进行维修能力检验:
a)具备灭火器维修条件的单位展灭火器维修业务前;
b)维修企业厂址变更时;
d)维修工艺或配件发生重大变化时;
e)正常维修满一年时;
f)监督部门提出要求时。
9.3.3 维修能力检验的样本在经灭火器维修单位出厂检验合格的产品中随机抽取,样本为7具。
9.3.4 维修能力检验项目按表5的规定进行。
9.3.5 维修能力检验合格与不合格的判定应符合下列要求:
a)当检查项目中各类不合格数小于或等于各合格判定数Ac,则判维修能力检验为合格;
b)当各检查项目中某类不合格数大于或等于各不合格判定数Re时,则判维修能力检查为不合格。
9.3.2 有下列情况之一时,应进行维修能力检验:
a)具备灭火器维修条件的单位展灭火器维修业务前;
b)维修企业厂址变更时;
表5

c)停止维修半年以上恢复维修时;
- 上一节:9.2 维修出厂检验
- 下一节:9.4 不合格分类