医院建筑运行维护技术标准 GB/T51454-2023
5.8 建筑设施
5.8.1 医院建筑屋面应定期巡查,屋面保温层、防水层应完整、无破损、无渗漏。
5.8.2 医院建筑外立面、门窗及其附属构件应定期巡查,外立面保温隔热应有效,应无缺失破损,造型装饰构件、雨棚等设施应完好、稳定无松动。外门窗、自动门、防火门、防火卷帘门等应完整、无破损,窗口部位应无渗漏,无障碍设施使用功能应正常、无损坏。
5.8.3 医院建筑结构及构件外观应定期进行巡查。当建筑结构出现变形、裂缝或地震灾害后出现断裂或下沉时,应及时进行结构安全鉴定。
5.8.4 医院建筑室内装饰的完损状况应定期巡查,室内装饰应完好、无破损松动。室内地面应平整、清洁。
5.8.5 医院建筑室外场地的附属设施应定期巡查,设施应完好。
5.8.6 电梯、扶梯应定期进行维护和保养,电梯、扶梯的使用、维保、作业应符合现行特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSGT5002的有关规定。
5.8.7 电梯、扶梯在不同应用场景转换期间的安全防护措施应定期巡查,转换期间应采取清洁、消毒、防爆、防交叉感染、无事故等防护措施。
5.8.8 电梯井道基坑应定期巡查,井道基坑内应无杂物,不渗水。
5.8.9 电梯井道内轨道支撑点及门洞门框固定点应定期巡查,螺栓应紧固。
5.8.10 医用家具应定期进行维护与保养,医用家具使用功能应正常,无破损。
5.8.11 导引标识系统的内容、外观、结构、附件应定期巡查,发现内容不准确应更新及时,发现潜在安全隐患应及时排除。
5.8.12 卫生间内设备设施应定期进行巡查,器具设施、排风等设备运行应良好、干净整洁、无异味。
5.8.13 停车系统的软硬件设施应定期巡查,使用功能应正常。
5.8.14 医院建筑设施表面消毒应符合现行行业标准《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.7 智能化系统及设备
- 下一节:6 医院特殊功能单元