医院建筑运行维护技术标准 GB/T51454-2023
返 回
变小
变大
底 色

5.6 物流传输系统及设备

5.6.1 医院的物流传输系统宜包括气动物流系统、轨道物流系统、箱式物流系统、物流机器人传输系统和气力式污物收集系统等。
5.6.2 物流传输系统的电气控制和软件系统应定期进行更新和备份,数据应保存完整。
I 气动物流系统
5.6.3 气动物流系统的风机应定期进行巡查和检测,系统运行时的压差和风向转换应正常。
5.6.4 气动物流系统的管道、转向器、站点和传输瓶应定期进行巡查。
II 轨道物流系统
5.6.5 轨道物流系统的轨道、站点应定期进行巡查,传送路径应通畅,站点应使用正常,材料不应变形。
5.6.6 运载小车应定期进行检查,零部件磨损严重时应更换。
5.6.7 轨道物流系统的电气控制系统应定期进行巡查,供电应稳定,网络通信应顺畅。
III 箱式物流系统
5.6.8 水平传送硬件应定期进行巡查,传送路径应畅通,装配应稳固可靠。
5.6.9 站点应定期进行巡查,站点接收和发送物资运转箱应准确,提示系统通知应准确。
5.6.10 垂直提升设备应定期进行巡查,垂直提升设备定位应准确,安全装置应灵敏。
5.6.11 物资运转箱应定期进行检查,物资运转箱应无破损,扫码读取应畅通。
5.6.12 电控系统应定期进行巡查,电控系统使用应正常。
IV 物流机器人传输系统
5.6.13 物流机器人本体应定期进行巡查,机器人各组件功能应正常。
5.6.14 物流机器人操作终端应定期进行巡查,操作终端使用应正常。
5.6.15 物流机器人配套设施应定期进行巡查,各个配套设施的性能应稳定,能够配合机器人完成作业任务。
5.6.16 物流机器人服务器应定期进行巡查,服务器性能应稳定。
V 气力式污物收集系统
5.6.17 投入口站点应定期进行巡查和清洁,投入口处应无污物残留。
5.6.18 污物收集装置、电气控制系统应定期进行巡查和清洁,使用应正常、设备应清洁。
5.6.19 气力式污物收集系统的管道应定期进行巡查和清洁,管道应无堵塞,进气口应畅通。
5.6.20 气力式污物收集系统的动力系统应定期进行巡查,负压值应满足额定要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475