热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2024
3 术语和定义
GB/T 18430.1、GB/T 18430.2、GB/T 18362、GB/T 18431、GB/T 10870、GB/T 19409、GB/T 25127.1、GB/T 25127.2、GB/T 25861、JB/T 14640、JB/T 14642和JB/T 12839界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for water chilling (heat pump) packages using the vapor compression
在规定的标准工况条件下,蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(COPc)、综合部分负荷性能系数(IPLV)、全年综合制冷性能系数(ACCOP)和(或)制冷季节性能系数(CSPF)的最小允许值。
注:对于水冷式舒适型和蒸发冷却式舒适型机组考核IPLV和COPc;对于风冷式舒适型机组考核CSPF和COPc;对于数据中心专用型机组考核ACCOP。
3.2 低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages
在规定的标准工况条件下,低环境温度空气源热泵(冷水)机组的名义制热性能系数(COPh)、低温制热性能系数(COPdh)、制热季节性能系数(HSPF)和(或)全年性能系数(APF)的最小允许值。
注:对于风机盘管型机组,季节性能系数考核全年性能系数(APF);对于地板采暖型和散热器型机组,季节性能系数考核制热季节性能系数(HSPF)。
3.3 水(地)源热泵机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for water-source(ground-source)heat pumps
在规定的标准工况条件下,水(地)源热泵机组的全年综合性能系数(ACOP)或制热性能系数(COP)的最小允许值。
注:对于热泵型机组考核全年综合性能系数(ACOP);对于单热型机组考核制热性能系数(COP)。
3.4 溴化锂吸收式冷(温)水机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for lithium bromide absorption water chillers(heaters)
在规定的标准工况条件下,溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能系数(COP)的最小允许值或单位制冷量加热源耗量最大值。
注:对于蒸汽型机组考核单位制冷量加热源耗量;对于直燃型机组考核性能系数(COP)。
3.5 蒸气压缩循环高温热泵机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for water-source high temperature heat pumps using the vapor compression cycle
在规定的标准工况条件下,蒸气压缩循环高温热泵机组的制热性能系数的最小允许值。
注:对于水源高温热泵机组考核制热性能系数(COPH);对于循环供水式热泵高温热水机组考核制热性能系数(COP)。
3.6 间接蒸发冷却冷水机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for indirect e-vaporative cooling water chillers
在规定的标准工况条件下,间接蒸发冷却冷水机组全年能效比(AEER)或能效比(EER)的最小允许值。
注:对于数据中心等类似场所用露点间接蒸发冷却高温冷水机组,考核全年能效比(AEER);对于计算机和数据处理机房用复合式间接蒸发冷却冷水机组,考核能效比(EER)。
3.7 一体式冷水(热泵)机组能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for integrated water chilling (heat pump) package
在规定的标准工况条件下,一体式冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLVI)和名义工况性能系数(COPI)的最小允许值。
注:对于蒸发冷却式、冷却塔式和风冷式机组,考核综合部分负荷性能系数(IPLVI)、名义工况性能系数(COPI)。
目录
上节
下节