数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
14.13 设计负荷测试
14.13.1 设计负荷测试宜包括持续负荷运行测试和温升测试。
14.13.2 设计负荷测试宜与系统功能测试同步进行。
目录
上节
下节
- 上一节:14.12 系统功能测试
- 下一节:15 竣工验收