数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

14.2 温度、相对湿度

14.2.1 测试温度、相对湿度的仪表准确度等级不应低于2级。
14.2.2 温度、相对湿度测试方法应符合下列规定:
    1 选取冷通道内两排机柜的中间面为检测面,沿机柜排列方向选取不应少于3个检测点,沿机柜垂直方向宜选取3个检测点;
    2 沿机柜排列方向选取的第一个检测点距第一个机柜外边线宜为300mm,检测点间距可根据机柜排列数量,选取0.6m、1.2m、1.8m三种间距之一进行测量;
    3 垂直方向检测点可分别选取距地板面0.2m、1.1m、 2.0m三个高度进行检测。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475