数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
13.4 施工验收
13.4.1 集装箱数据中心验收应符合下列规定:
1 工程施工应满足设计文件和技术文件的要求;
2 性能和功能测试应满足设计文件和技术文件的要求。
13.4.2 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。
目录
上节
下节
上一节:
13.3 调试
下一节:
14 综合测试