数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
12.2 安装与调试
12.2.1 微模块的安装与调试应满足设计文件和技术文件要求。
12.2.2 微模块应安装牢固可靠,并应采取抗震、降噪减振措施。
12.2.3 微模块应与场地进行等电位联结。
12.2.4 微模块安装区域的线缆和管道应做好防护措施。
12.2.5 进出微模块的电源线、网络线、信号线、给排水管道、冷媒管道等应按设计文件和技术文件的要求进行可靠连接,并应采取密封措施。
12.2.6 微模块调试前准备工作应符合下列规定:
1 应按设计文件和技术文件的要求检查确认微模块的安装位置及设备规格型号、数量;
2 应按设计文件和技术文件的要求检查确认已安装的管路无泄漏;
3 应检查确认微模块天窗及端门等部件开闭顺畅;
4 通电前应按设计文件和技术文件的要求核查供电电源的电压、极性、相序等;
5 应逐项进行通电检查。
12.2.7 微模块的调试与试运行应按设计文件和技术文件的要求进行并记录。
12.2.7 微模块的调试与试运行应按设计文件和技术文件的要求进行并记录。
目录
上节
下节