数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

11.6 电磁屏蔽效能自检

11.6.1 电磁屏蔽室安装应对所有接缝、屏蔽门、截止波导窗、滤波器等电磁屏蔽接口件进行连续检漏,不得漏检,不合格处应修补至合格。
11.6.2 电磁屏蔽室的全频段检测应符合下列规定:
    1 电磁屏蔽室的全频段检测应在屏蔽结构体完成后,室内装饰前进行;
    2 在自检中应分别对电磁屏蔽门、结构体接缝、截止波导窗、滤波器等所有接口点进行电磁屏蔽效能检测,检测指标均应满足设计要求,并应按本标准附录F填写。
11.6.3 电磁屏蔽室内的配电、空气调节、给水排水、综合布线、监控及安防、防雷与接地、消防、室内装饰等专业施工结束后,应进行屏蔽效能综合自检,并应满足设计要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475