数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

11.2 电磁屏蔽结构体施工

11.2.1 电磁屏蔽结构体施工应按电磁屏蔽室的结构形式分类,分为组装式电磁屏蔽室和焊接式电磁屏蔽室的施工。
11.2.2 组装式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:
    1 应按设计要求核对壁板的规格型号、尺寸和数量;
    2 在建筑地面上应铺设防潮、绝缘层;
    3 对壁板的连接面应进行导电清洁处理;
    4 壁板拼装应按设计要求或产品技术文件的顺序进行;
    5 安装过程应保证导电衬垫接触良好,接缝应密闭可靠。
11.2.3 焊接式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:
    1 焊接前应对焊接点进行清洁处理;
    2 应按设计位置进行地梁、侧梁、顶梁的拼装焊接,并应随时校核尺寸;焊接宜为点焊,梁体不得有明显的变形,平面不平度不应大于3/1000;
    3 壁板之间的连接应为连续焊接;
    4 在安装电磁屏蔽室装饰结构件时应进行点焊,不得将板体焊穿。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475