数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

10.2 配管配线与敷设

10.2.1 线缆敷设应按设计要求进行,并应符合本标准第9.2节的有关规定。
10.2.2 电力电缆、线槽、桥架和护管的敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
10.2.3 同轴电缆的敷设应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198的有关规定。
10.2.4 传感器、探测器的导线连接应牢固可靠,并应留有余量,线芯不得外露。
10.2.5 电力电缆宜与信号线缆、控制线缆分开敷设,不宜交叉。当无法避免时,信号线缆、控制线缆应采取屏蔽措施。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475