数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
7.1 一般规定
7.1.1 数据中心空调系统施工及验收应包括空调系统设备安装、风管与部件制作与安装、系统调试及验收。
7.1.2 空调系统的施工及验收,除应执行本标准外,尚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738与《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。
7.1.3 空调系统的管道、设备、部件及管道的标识制作与安装应符合设计要求。
目录
上节
下节
- 上一节:7 空调系统
- 下一节:7.2 空调设备安装