数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 数据中心室内装饰装修应包括吊顶、隔墙、地面、活动地板、内墙、顶棚、柱面、门窗等作业的施工及验收。
4.1.2 室内装饰装修施工宜按由上而下、由里到外的顺序进行。
4.1.3 室内环境污染控制及装饰装修材料选择应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的有关规定执行。
4.1.4 室内装饰装修施工应满足气密性要求。
4.1.5 各工种的施工环境条件应符合施工材料的产品说明书的要求。
 