点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.13 冲击(运行)试验

6.13.1 试验步骤
6.13.1.1 将试样安装面朝上,按6.1.3的要求刚性安装在冲击试验台上,使试样处于正常监视状态,启动冲击试验台,对质量为M(kg)的试样,以峰值加速度为(100-20xM)x10m/s2,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,向下连续冲击3次。冲击期间以及冲击结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.13.1.2 冲击结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.13.1.3 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.13.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.13.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的相关要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475