点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.9 低温(运行)试验

6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 将试样放置到低温试验箱内,使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降到(-10±2)℃,在此条件下稳定2h,观察并记录试样的状态。
6.9.1.2 低温环境结束后,关断控制和指示设备,以不大于1℃/min的升温速率将温度恢复到正常大气温度。取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。
6.9.1.3 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.9.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax :mmin 。
6.9.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 16838的相关要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475