点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.7 抗气流干扰性能试验

6.7.1 试验步骤
6.7.1.1 气流干扰响应阈值试验
6.7.1.1.1 按6.1.3的要求将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,调节试样周围气流速度为(0.2±0.04)m/s,分别在试样的最不利方位和最有利方位上按5.5.1的要求测量并记录试样的响应阈值。响应阈值分别用y(0.2)max、y(0.2)min或m (0.2)max、m(0.2)min表示,按照公式(1)或公式(2)计算试样在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值y(0.2)rep、m(0.2)rep
6.7.1.1.2 调节试样周围气流速度为(1.0±0.2)m/s,分别在试样的最不利方位和最有利方位上按5.5.1的要求测量并记录试样的响应阈值。响应阈值分别用y(1.0)max、y(1.0)min或m(1.0)max、m(1.0)min表示,按照公式(3)或公式(4)计算试样在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值y(1.0)rep、m(1.0)rep
6.7.1.1.3 将y(0.2)rep与y(1.0)rep或m(0.2)rep与m(1.0)rep相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin
6.7.1.2 离子探测器误报检验
    按6.1.3的要求并取最有利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,调节烟箱中气流速度为(5.0±0.5)m/s,持续5min~7min,观察试样工作状态;使试样处于正常监视状态至少10min后,将气流速度增大到(10.0±1.0)m/s,持续2s~4s,观察试样工作状态。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475