点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.9 抗气流干扰性能
5.9.1 响应性能
探测器在(0.2±0.04)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值与该探测器在(1.0±0.2)m/s的气流速度条件下,在最不利方位和最有利方位的响应阈值的算术平均值比较,较大值与较小值比值不应大于1.6。
5.9.2 防误报性能(适用于离子探测器)
探测器在最有利方位,气流速度为(5.0±0.5)m/s,持续5min~7min的气流干扰期间和气流速度为(10.0±1.0)m/s,持续2s~4s的气流干扰期间,不应发出火灾报警信号或故障信号。
目录
上节
下节
- 上一节:5.8 电源参数波动性能
- 下一节:5.10 抗环境光线干扰性能(适用于光电探测器)