点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
5.6 烟雾响应方位
探测器按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次响应阈值,其中,最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位,分别为最不利方位和最有利方位,响应阈值应满足5.5.1.7的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 烟雾响应重复性
- 下一节:5.7 一致性