火灾报警控制器 GB4717-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录B(规范性)控制器运行数据存储单元

B.1 要求
B.1.1 数据记录功能
B.1.1.1 控制器运行数据存储单元应能记录如下消防设备运行状态信息:
    a)与控制器连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息;
    b)信息确认按钮(键)、联动启动控制按钮(键)的动作信息;
    c)与控制器连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息;
    d)控制器的开、关机和复位、检查、时钟调整的操作信息;
    e)集中型控制器所连接区域型控制器的a)~d)规定的信息。
B.1.1.2 控制器每产生一次新的数据记录的同时,控制器运行数据存储单元应同步记录对应的年、月、日、时、分、秒等时间信息;并应具有按照时间顺序提供导出记录信息的功能。
B.1.1.3 控制器运行数据存储单元应有防止存储信息被更改或删除的功能。
B.1.2 数据存储功能
B.1.2.1 生产者应规定控制器连接的火灾报警触发器件和消防联动设备的数目。运行数据存储单元的存储容量满足下述要求:
    a)区域型控制器记录的火灾报警信息数目不应小于控制器连接的火灾报警触发器件数目的100倍,记录的消防设备运行状态信息数目不小于控制器连接的火灾报警触发器件与消防联动设备数目之和的200倍;
    b)集中型控制器应能记录本机及与其连接的所有区域型控制器的运行状态信息。
B.1.2.2 运行数据存储单元不应采用断电丢失数据的存储器,应至少保存30d的消防设备运行状态信息。存储信息超出运行数据存储单元的记录容量后,应始终保持最新的状态信息记录。首火警信息、火灾报警信息和故障信息应独立记录,其他消防设备运行状态信息不应覆盖首火警信息、火灾报警信息和故障信息。
B.1.2.3 控制器运行数据存储单元应采用十六进制格式进行数据存储,数据存储格式见表B.1。数据信息格式见表B.2。
B.1.3 数据导出功能
B.1.3.1 应仅能用专用技术手段将控制器运行数据存储单元记录的信息导出。数据导出格式与数据储存格式相同,见表B.1。
B.1.3.2 应至少提供USBB型接口(母口)或USBC型接口(母口)进行数据导出,USB接口应支持USB2.0标准的从机模式(Device)。
B.1.3.3 数据导出命令格式及定义见表B.3和表B.4。



B.1.4 数据安全保护功能
B.1.4.1 控制器运行数据存储单元数据的存储不受控制器工作状态的影响。
B.1.4.2 控制器运行数据存储单元应在授权后才能导出和回放存储的信息。
B.1.4.3 控制器运行数据存储单元应能承受标称工作电压的120%的反向工作电压1min,试验后数据记录、存储及导出功能正常。
B.1.4.4 在控制器断电后,控制器运行数据存储单元应自动进入保护状态,断电前存储的数据应保持14d以上不丢失。
B.1.4.5 控制器运行数据存储单元所有接口在非使用状态下应配置有效的保护装置。
B.2 试验
B.2.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器,任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮,其他回路(或报警部位)可分别接上等效负载,接通电源使试样处于正常监视状态和联网状态。
B.2.2 使火灾探测器发出火灾报警信号,确认试样报警后,复位试样,使试样处于正常监视状态。
B.2.3 手动操作试样,进行关机、开机、复位、检查和时钟调整操作。
B.2.4 手动操作试样,屏蔽试样连接的火灾探测器。
B.2.5 手动操作试样,按5.4.3.3中a)~5.4.3.3c)和5.4.3.4中a)~5.4.3.4c)的要求,使试样处于故障状态。
B.2.6 使运行数据存储单元与试样分离,观察并记录数据存储单元的输出接口、授权管理情况,以及对下述信息的导出和回放情况:
    a)与试样连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息;
    b)与试样连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息;
    c)试样的开、关机和复位、检查、时钟调整的操作信息。
B.2.7 反向接通运行数据存储单元电源,调整工作电压为标称工作电压的120%,持续1min;切断电源,使数据存储单元与试样连接,重复B.2.1~B.2.6的操作。
B.2.8 切断试样电源,观察并记录数据存储单元保护状态情况;14d后,观察并记录数据存储单元信息的存储、导出和回放情况。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475