火灾报警控制器 GB4717-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.25 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

6.25.1 试验步骤
6.25.1.1 连接试样到电压暂降和短时中断试验装置上使其处于正常监视状态。
6.25.1.2 使主电压下滑至40%,持续200ms,重复进行10次;再使主电压下滑至0V,持续20ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功
能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3 a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.25.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.11的相关规定。