火灾报警控制器 GB4717-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验

6.23.1 试验步骤
6.23.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.23.1.2 按GB/T 16838的要求,对试样施加表2所示条件的浪涌(冲击)干扰。
6.23.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.23.1.4 干扰结束后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.23.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.5的相关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475