火灾报警控制器 GB4717-2024
6.21 静电放电抗扰度试验
6.21.1 试验步骤
6.21.1.1 将试样放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.21.1.2 对绝缘体外壳的试样,实施空气放电;对导体外壳的试样,实施接触放电。
6.21.1.3 按GB/T 16838中的要求,对试样施加表2所示条件的静电放电干扰。
6.21.1.4 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
6.21.1.5 干扰结束后,按6.3.1~6.3.2的规定进行火灾报警功能测试;按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态,然后按5.4.3.3a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.21.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.2的相关规定。
目录
上节
下节