火灾报警控制器 GB4717-2024
6.17 泄漏电流试验
6.17.1 试验步骤
使试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.17.2 试验设备
采用满足下述技术要求的泄漏电流试验装置:
a)试验电压:试样额定电压的1.06倍;
b)泄漏电流测量范围:0.05mA~10mA。