火灾报警控制器 GB4717-2024
6.15 调试功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
6.15.1 将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮,多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮,其他回路可分别接上等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。
6.15.2 将试样接入调试设备,观察并记录试样的工作状态情况。
6.15.3 分别使试样连接的火灾探测器发出火灾报警信号和故障报警信号,观察试样的状态信息显示情况和消防联动输出情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 程序运行监视功能试验
- 下一节:6.16 绝缘电阻试验