5.10 机械环境耐受性

    控制器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
    a)试验期间,控制器应保持正常监视状态;
    b)试验后,控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象,并满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a)的要求。