火灾报警控制器 GB4717-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.8 电磁兼容性能

    控制器应能耐受表2所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
    a)试验期间,控制器应保持正常监视状态,电源瞬变试验期间允许控制器发出主电源故障报警信号;
    b)试验后,控制器应满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a)的要求。

 