防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
6.22 碰撞试验
6.22.1 试验步骤
6.22.1.1 将试样与等效负载连接,使其处于正常监视状态。
6.22.1.2 对试样表面上的每个易损部件(如指示灯、显示器等)施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为
可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。观察并记录试样的工作状态。
6.22.1.3 试验后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.22.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 16838的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.21 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:7 检验规则