防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.15.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
6.15.1.3 干扰期间,观察并记录试样状态。
6.15.1.4 干扰结束后,按6.3.1的要求进行功能试验。
6.15.2 试验设备
试验设备应满足GB/T17626.4的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 静电放电抗扰度试验
- 下一节:6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验