防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 GB14102.3-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.5 故障功能试验

6.5.1 使试样处于正常监视状态。
6.5.2 使试样分别处于5.3.4.1a)~i)所述的故障状态,观察并记录试样状态、故障响应时间和信息显示情况以及故障信号的发送情况。
6.5.3 在试样处于故障状态时,手动消除故障声信号,再设置另一故障状态,观察试样的工作状态和信息显示情况。检查试样的消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。
6.5.4 在试样的任一故障状态时,检查非故障部位的工作情况。
6.5.5 在试样处于故障状态时,排除故障,观察试样工作状态和信息显示情况。操作复位按键,检查试样的故障信息保持情况。
6.5.6 采用隐蔽式安装方式的试样,使试样处于故障状态,观察手动控制装置的故障指示情况。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475